Всем привет! Собираю распределительный шкаф для частной мастерской. Встал вопрос соединения двух частей шины, но есть небольшая вибрация от трансформатора и жесткое крепление напрямую не хочется делать — боюсь, со временем или треснет шина, или контакт ослабнет.
Посоветуйте, кто сталкивался: можно ли сделать перемычку из обычного гибкого кабеля (ПВ3) или есть какие-то более правильные инженерные решения? На глаза попадались гибкие шины, но никогда с ними не работал. Стоят ли они того?
Поиск решения (стр. 1)
|
Поиск решения
|
#647
|
|
Re: Поиск решения
Привет. На твоем месте я бы не стал колхозить с ПВ3. Во-первых, под вибрацией обычный многожильный провод в ПВХ изоляции со временем перетирается в местах перегиба, во-вторых, с наконечниками там вечная беда, если сам обжимаешь — часто контакт плохой получается.
Мы на работе в похожей ситуации (тоже вибрация от трансформаторов) перешли на готовые гибкие шины. Это реально удобно. Заказывали в прошлом месяце у Flexbar - https://flexbar.pro/shini_gibkie.html Брали как раз круглого сечения, чтобы гнуть в любую сторону. По сути, это та же многожила, но заводского исполнения, с нормальной изоляцией и уже с опрессованными наконечниками под болт. |
#648
|
Ответов в теме: 1