Здравствуйте. Могу ли я разместить зарядное устройство, для заряда вилочного погрузчика с гелевым АКБ, в помещении склада сырья (на складе никаких ЛВЖ и иных опасных веществ нет)? слад оборудован соответствующими средствами пожаротушения и автоматической системой противопожарной безопасности. При этом не сооружать отдельное помещение.

Пользователь # 82869, 03.12.2025 08:44
В Пункт 96 этих Правил: нет указаний ("Запрещается зарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах (погрузчиках, электрокарах и т.п.) в помещениях складов.").
поэтому не могу найти, где прямо указано о запрете заряда АКБ в помещениях склада.
Николаева Валерия, 28.11.2025 14:52 Эксперт портала
Краткий ответ: Нет, вы не можете просто разместить зарядное устройство для погрузчика непосредственно в общем помещении склада сырья. Это прямое нарушение действующих норм пожарной безопасности.
Теперь разберем подробно, почему это запрещено и как нужно поступить правильно.
Правовое обоснование (Почему нельзя?)
Основным документом, регламентирующим этот вопрос, являются "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479).
Пункт 96 этих Правил гласит:
"Запрещается зарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах (погрузчиках, электрокарах и т.п.) в помещениях складов."
Это прямое и недвусмысленное запрещение. Зарядка аккумуляторных батарей (даже гелевых) выделяет водород (особенно в конечной фазе заряда), который в смеси с воздухом образует взрывоопасную концентрацию. Кроме того, само зарядное устройство является мощным электротехническим оборудованием и потенциальным источником искрения.
Требования для правильной организации зарядной станции
Чтобы соблюсти закон, вам необходимо создать отдельную зону или помещение. Вот основные требования:
Выделенное помещение или зона.
Идеальный вариант: Выделить под зарядную станцию отдельное изолированное помещение с капитальными стенами (перегородками) с пределом огнестойкости не менее REI 45 и противопожарной дверью.
Допустимый компромисс (если нет возможности сделать комнату): Разместить зарядные устройства в выделенной зоне, огражденной со всех сторон противопожарными перегородками высотой не менее 1,8 метра. Это не просто перегородка, а конструкция с нормируемым пределом огнестойкости.
Отделка и оборудование.
Стены, пол и потолок в зарядной зоне/помещении должны быть выполнены из невоспламеняющихся материалов (бетон, кирпич, штукатурка).
Помещение должно быть оборудовано принудительной вентиляцией (вытяжкой), чтобы исключить скопление взрывоопасных газов.
Электрическая проводка и оборудование должны быть взрывозащищенного исполнения.
Обязательно наличие тех же средств пожаротушения (обычно огнетушитель ОУ-5 или выше) и, желательно, АУПТ (автоматической установки пожаротушения) непосредственно в этой зоне.
Дополнительные правила внутри зоны:
Запрещается курение, использование открытого огня.
Должна быть вывешена табличка "Зарядная станция", "Огнеопасно", "Запрещено курение".
Аккумуляторы перед зарядкой следует протирать от пыли и возможных следов электролита.
Особенности гелевого (AGM) аккумулятора
Вы правы, что гелевые (AGM) аккумуляторы более безопасны по сравнению с кислотными:
Они герметичны и необслуживаемы.
Выделение газов у них минимально и происходит лишь в случае значительного перезаряда.
НО: С точки зрения формального соблюдения Правил противопожарного режима, эта особенность не отменяет требования пункта 96. Для инспектора Госпожнадзора факт зарядки АКБ в помещении склада будет являться нарушением, независимо от их типа.
Что вам делать?
Прекратить практику зарядки в общем помещении склада до приведения всего в соответствие с нормами.
Обратиться к специалистам: Закажите проект организации зарядной станции у организации, имеющей лицензию МЧС на данный вид деятельности.
Реализовать проект: Оборудуйте выделенное помещение или зону в соответствии с разработанным и согласованным проектом.
Будьте готовы к проверке: При проверке Госпожнадзора отсутствие отдельной зарядной станции повлечет за собой крупный штраф по ст. 20.4 КоАП РФ (для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 руб.) и предписание об устранении нарушения.
Вывод: Наличие средств пожаротушения и АУПТ в самом складе — это хорошо, но не отменяет необходимости соблюдения специальных норм для технологических процессов, связанных с повышенной пожарной опасностью, к которым относится и зарядка АКБ. Потратьтесь на оборудование правильной зарядной станции — это обезопасит ваше предприятие от пожара и от крупных штрафов.Рекомендуем привлечь нашего юриста.