5ecbebab203e1.jpgВ 2017 году был установлен газовый двухконтурный котёл на кухне (дом многоквартирный 5-этажный, квартира-студия в Московской области). Требования газовщиков были следующие: наличие огнеупорных стен, окна и вентиляции (установлена с выключателем). Спустя примерно год при техобслуживании никаких замечаний к помещению высказано не было. Сейчас же газовщики требуют установку двери между кухней и жилой комнатой. Правомерно ли их требование?

Выбранные победители (3)

Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте

Ответы на вопрос (5)

Олехнович Вадим, 28.05.2020 00:02 Эксперт портала

Максим, позвоните, телефон в профиле, устно подскажу как подойти к решению вашего вопроса.

Максим, 28.05.2020 16:22

Прошу прощения, не могу найти Ваш номер, поэтому оставил заявку в Вашем профиле

Олехнович Вадим, 25.05.2020 15:55 Эксперт портала

Максим, если я правильно понял ваш вопрос и у вас студия, то это означает отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилой комнатой, а значит что кухня и жилая комната одно жилое помещение. При данных обстоятельствах вообще не понятно как дали разрешение на установку.

Если, кухня выделена в отдельное помещение, и в план помещения официально внесены изменения, но там нет двери, то это уже не студия и это другой вопрос. При этих условиях могу ответить, что в СНиП 42-01-2002 действительно нет требований по установке двери.
В данной ситуации потребуйте от газовой службы письменного разъяснения основания их требований со ссылкой на конкретный пункт нормативного документа, который обязывает устанавливать дверь.

Максим, 25.05.2020 19:04

Добавил фотографию кухни в вопрос. 4 м протяженность, из них суммарно 2,3 м - возведенные стены и 1,7 м - свободный проход. Если считать, что такая кухня выделена в отдельное помещение, то всё встаёт на свои места. Окончательный ответ даст план помещения.

Домрачев Сергей, 24.05.2020 15:29 Эксперт портала

Здравствуйте. Требовать от вас что-либо, кроме того, что предусмотрено договором, сотрудники газовой службы не имеют права.

Максим, 25.05.2020 14:07

Другими словами, если газовая служба заключила договор на поставку, то тем самым приняла помещение и не имеет что-то от меня требовать?

Домрачев Сергей, 25.05.2020 16:57

Максим, Надо читать сам договор для более точного ответа. Но думаю, что у них нет права требовать установки дверей в обязательном порядке.

Олехнович Вадим, 24.05.2020 09:33 Эксперт портала

Требования к размещению газовых котлов устанавливаются в СНиП 31-02-2001, ДБН В.2.5-20-2001, СНиП II-35-76, СНиП 42-01-2002 и СП 41-104-2000.
Газовые котлы, колонки и печки, запрещается устанавливать в жилых помещениях.

Максим, 25.05.2020 14:12

Сама компания указывает на СНиП 42-01-2002 (где я не нашел требование про наличие двери, в отличие от дверной проема), да и на самом сайте про дверь ни слова (опять же, в отличие от дверного проема, окна, вентиляции и высоты потолков).

Морозов Игорь, 23.05.2020 01:26 Эксперт портала

Нет конечно.
Не понятно обоснование.
Проём в другое помещение для вентиляции имеется?
Этого достаточно.
Если что-то не так, можете отправить их в суд.
Пусть там доказывают, что есть ограничения.